常见问题现象
水落口处防水层未处理好出现的渗漏水。
未设置溢水口出现屋面蓄水
6.2.12和6.3.6 防水层在檐口、檐沟、天沟、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造,应符合设计要求。
8.5.4 水落口周围直径500mm范围内的坡度不应小于5%,水落口周围的附加层应符合设计要求。
8.9.4 反坎梁过水孔的孔洞四周应涂刷防水涂料;预埋管道两端周围与混凝土接触处应留凹槽,并应用密封材料封严。
《广东省建筑防水工程技术规程》DBJ 15-19-2006
4.2.10当天沟外檐板高于屋面最终完成面300mm时应设置溢水口
原因分析
水落口处未做防水附加层,未按要求翻入水落口内。
防水层收头处没有做好密封固定措施。
未设置溢水口。
水落口与屋面板之间填塞不密实
预防措施
水落口周围直径500mm范围内的坡度不应小于5%,水落口与基层交接处宜留凹槽,并嵌填耐候密封胶。
防水层和附加层应伸入落水口内不小于50mm,并应粘结牢固。
过水孔的孔洞四周应涂刷防水涂料,预埋管道两端周围与混凝土接触处应留凹槽,并应用密封材料封严。
卷材防水层收头处应用密封胶密封处理,涂膜防水层收应多遍涂刷密封处理。
按规范要求设置溢水口,防水层与溢水口接头处密封完整。
水落口与屋面板之间预留洞空隙宜选用聚合物细石混凝土分两次填塞
一般工序基面清理->细部防水附加层施工->大面防水层施工,防水层收头伸入落水口内并密封处理
水落口处防水层未处理好出现的渗漏水。
未设置溢水口出现屋面蓄水
规范标准相关规定《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012
- 祁东县祁东县防水工程 屋面水落口、溢水口细部渗漏分析及对策 - 防水补漏知识 - 祁东县诚意防水公司
- 祁东县防水工程的分类-防水补漏-祁东县市诚意防水公司
- 祁东县外墙防水堵漏 外墙防水工程,真的不难 - 防水补漏知识 - 祁东县诚意防水公司
- 祁东县华南植物园屋面做防水诚意防水现场施工流程
- 祁东县外墙防水补漏 楼顶漏水用什么补漏好呢?楼顶漏水应该怎么处理? - 防水补漏知识 - 祁东县诚意防水公司
- 祁东县阳台防水补漏要多少钱,阳台防水施工步骤戳这里
- 祁东县卫生间防水怎么做?卫生间防水材料哪种好 - 防水补漏知识 - 祁东县诚意防水公司
- 祁东县防水补漏哪家好 外墙防水的施工,新建楼盘也有需要 - 防水补漏知识 - 祁东县诚意防水公司
祁东县漏水维修服务范围:城连圩乡、太和堂镇、鸟江镇、砖塘镇、四明山乡、马杜桥乡、凤歧坪乡、蒋家桥镇、归阳镇、粮市镇、黄土铺镇、石亭子镇、河洲镇、步云桥镇、白地市镇、过水坪镇、玉合街道、白鹤街道、永昌街道、金桥镇、洪桥街道、风石堰镇、官家嘴镇、灵官镇、双桥镇、
服务网点: 婺源县 易门县 祁县 盘山县 安泽县 湖口县 龙州县 房县 方正县 姚安县 曲沃县 泗阳县 萝北县 剑阁县 巴东县 石台县 宝兴县 崇义县 镇雄县 西平县